账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4776|回复: 10

[求助] 发电机房的通风道

[复制链接]
发表于 2015-3-26 09:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机房通向地面的通风道面积如何取,厂家样本上一般提供进出风口面积,那通风道取多大面积那?一样还是减半?
     
发表于 2015-3-26 09:40:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 你把暖通的活也一并干了拿双份工资吗?{:lol:}
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:43:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-26 09:40
树欲静而风不止 你把暖通的活也一并干了拿双份工资吗?

我们这都是电的提这方面的资料呀{:cry:}
     
发表于 2015-3-26 10:02:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 09:43
我们这都是电的提这方面的资料呀

给暖通提供发电机的样本或参数即可
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:14:38 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-26 10:02
给暖通提供发电机的样本或参数即可

幸福啊,我们这暖通的都不会
     
发表于 2015-3-26 10:40:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 10:14
幸福啊,我们这暖通的都不会

适当拓展自己的水暖知识是应该的,但建筑电气本来东西就多,什么都推给电气做确实太累了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-26 10:56:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 10:14
幸福啊,我们这暖通的都不会

任谁都是生来都不会的,不能惯着他们,否则就永远不会。
这应该是暖通的活。
     
发表于 2015-3-26 11:56:05 | 显示全部楼层
暖通按余压控制风速要求,电气提供排风量就可以
     
发表于 2015-3-26 13:38:23 | 显示全部楼层
给暖通看样本。。。他们就会了
发表于 2015-3-26 18:27:09 | 显示全部楼层
建筑电气本来东西多
     
发表于 2015-3-28 11:54:33 | 显示全部楼层
发动机排风量除以风速即通风面积,通风道面积不小于此值即可
风速一般按5m/s考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则