账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4554|回复: 9

[问题探讨] 排烟天窗联动

[复制链接]
     
发表于 2015-3-24 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某总装车间,约10万平米,屋顶设有排烟天窗,车间设有火灾自动报警系统,问题:是否车间内必须设有探测器来启动排烟天窗?
发表于 2015-3-24 09:20:23 | 显示全部楼层
有火灾报警系统,靠系统来自动启动排烟窗。根据新建规,不知排烟窗是否属于防烟系统(得暖通定义),如是,则必须加。如不是,建议加
     
发表于 2015-3-24 09:32:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-24 09:20
有火灾报警系统,靠系统来自动启动排烟窗。根据新建规,不知排烟窗是否属于防烟系统(得暖通定义),如是,则必须加。如不是,建议加

纠正一下:
排烟、防烟——不是一回事。

     
发表于 2015-3-24 09:32:59 | 显示全部楼层
利用天窗应该就是自然排烟吧???
发表于 2015-3-24 09:35:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-24 09:32
纠正一下:
排烟、防烟——不是一回事。

那就是排烟窗既不属于机械排烟又不属于防烟
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:04:03 | 显示全部楼层
上海某总装车间扩建施工图审查意见:
图号1A-06: 排烟窗的动作应有两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟窗的联动触发信号(请修改)
GB50116-20134.5.2条。(非强条)

     
发表于 2015-3-24 11:16:14 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-3-24 10:04
上海某总装车间扩建施工图审查意见:
图号1A-06: 排烟窗的动作应有两只独立的火灾探测器的报警信号作为排 ...
闻见知行 发表于 25 分钟前
某总装车间,约10万平米,屋顶设有排烟天窗,车间设有火灾自动报警系统,问题:是否车间内必须设有探测器来启动排烟天窗?

1、是“车间设有火灾自动报警系统”还是“车间没有火灾自动报警系统”?

2、请暖通提资时必须明确:此排烟天窗属于还是不属于“自动排烟窗”?

3、不知道将来的新《建规》是不是如此规定,目前情况不明——
TWSM.jpg

4、在新《建规》还未颁布的情况下,“上海某总装车间扩建施工图审查意见”若对目前可以不设置 FAS 的建筑工程以 GB50116-2013 提出审图意见(GB 50116-2013 4.5.2 ),是不是属于“名不正言不顺”呢?
     
 楼主| 发表于 2015-3-27 14:39:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-24 11:16
1、是“车间设有火灾自动报警系统”还是“车间没有火灾自动报警系统”?

2、请暖通提资时必须明确: ...

是“车间设有火灾自动报警系统”
     
 楼主| 发表于 2015-3-27 14:41:02 | 显示全部楼层
排烟天窗由建筑专业选型,建筑和暖通专业现在还不知道如何定义自动排烟天窗
     
发表于 2015-3-27 14:48:17 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-3-27 14:41
排烟天窗由建筑专业选型,建筑和暖通专业现在还不知道如何定义自动排烟天窗

所谓的自动排烟天窗,应该叫电动排烟窗吧,排烟窗的自动无非是要靠别的信号触发其电动执行机构工作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则