我们设计的电梯机房配电箱,配出了机房照明及井道照明的回路。图审意见说:应增加轿厢的照明回路。疑问:轿厢照明从我的配电箱出还是从电梯控制箱出?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2015-3-23 16:10:22 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠知道呀
     
发表于 2015-3-23 16:37:00 | 显示全部楼层
我是从配电箱出的,电梯控制箱跳闸,不至于轿厢照明没电
     
发表于 2015-3-23 22:48:53 | 显示全部楼层
电梯厂家是按轿厢照明由电梯控制柜供电来设计的。电梯故障时轿厢照明和通风对稳定困在轿厢内的人员有重要作用,因此规范规定轿厢照明和通风应单独单独回路配电。设计时只需将该回路引至电梯控制柜即可。
     
发表于 2015-3-25 15:13:21 | 显示全部楼层
我是在配电箱里预留轿厢插座及照明回路各一路
     
发表于 2015-3-25 17:57:03 | 显示全部楼层
国标图集很任性的,我们没这好命——

09DX003(P12).jpg

05SDX006(P69).jpg

08D800-5(P25).jpg
     
发表于 2015-4-20 16:55:31 | 显示全部楼层
GB-T 7588-2003 <电梯制造与安装安全规范> 13.电气安装与电气设备。实际施工中,轿厢照明从电梯自带配电控制箱内独立回路配电。
GB-T 7588-2003 电梯制造与安装安全规范.png
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:19:58 | 显示全部楼层
飞狐 发表于 2015-4-20 16:55
GB-T 7588-2003  13.电气安装与电气设备。实际施工中,轿厢照明从电梯自带配电控制箱内独立回路配电。

解释的好,有说服力,谢谢
     
发表于 2015-9-19 16:10:13 | 显示全部楼层
我看了以前的原理图,是应该从配电箱出的,否则你控制箱一断电就全黑了