账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2769|回复: 12

[求助] 消防照明问题

[复制链接]
发表于 2015-3-17 15:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一楼卷帘门配电的双电源箱子,和一楼应急照明的双电源箱子,可以何用成一个么双电源配电箱么?然后分别引出至卷帘门,和应急照明灯
1.jpg
2.jpg
发表于 2015-3-18 08:59:46 | 显示全部楼层
我个人觉得可以,但我不这样做。
发表于 2015-3-18 09:00:50 | 显示全部楼层
图审会提你一条:照明未与动力分开供电
     
发表于 2015-3-18 09:20:16 | 显示全部楼层
我们习惯是应急照明一个双投箱,防火卷帘从最近的防排烟或消防排水泵的双投箱中引出。
发表于 2015-3-18 09:21:28 | 显示全部楼层
完全可以,少量的卷帘没关系。
为少量的防火卷帘专门设置供电回路和双电源切换装置,既不经济也无必要。
发表于 2015-3-18 10:14:11 | 显示全部楼层
我审图时会让它通,但我不这样做
一般设独立防火卷帘配电箱或从消防动力箱出。
发表于 2015-3-18 13:33:15 | 显示全部楼层
我们习惯是应急照明一个双投箱,防火卷帘从最近的防排烟或消防排水泵的双投箱中引出。
比较赞同4楼的
发表于 2015-3-18 14:54:09 | 显示全部楼层
江苏图审办有个答疑:防火卷帘不宜与应急照明合用一配电箱
发表于 2015-3-18 16:51:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 14:54
江苏图审办有个答疑:防火卷帘不宜与应急照明合用一配电箱

"不宜" 即可以不用按这意见改{:lol:}
发表于 2015-3-19 08:25:01 | 显示全部楼层
revengeson 发表于 2015-3-18 16:51
"不宜" 即可以不用按这意见改

不宜就是没有理由必须这样做,有理由可商量
     
发表于 2015-3-23 09:41:10 | 显示全部楼层
为什么双电源切换开关,卷帘的是3P,照明的4P?
发表于 2015-3-23 09:46:12 | 显示全部楼层
fordown123 发表于 2015-3-23 09:41
为什么双电源切换开关,卷帘的是3P,照明的4P?

都是4P才对,图示错了
     
发表于 2015-3-25 09:19:16 | 显示全部楼层
可以的,都是消防负荷,少量的防火卷帘门和应急照明合用没关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则