有10KV电压等级的矿物绝缘电缆么?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-16 19:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去年做了一个超高层建筑,由主楼主变配电室至裙房分变配电室的10KV电源电缆原设计选用防火桥架及WDZN型电缆沿车库敷设,消防审查意见提出,10KV电缆应选用矿物绝缘电缆,可我网上查了半天也没见到,有10V耐压等级的这种电缆么?求解惑?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-3-16 20:38:29 | 显示全部楼层
常用的电力电缆额定电压有0.6/1(KV)和8.7/10(KV)
     
发表于 2015-3-16 20:55:44 | 显示全部楼层
请审查专家给个厂家呗{:biggrin:}
发表于 2015-3-17 08:29:05 | 显示全部楼层
论坛有人问过,有
发表于 2015-3-18 10:23:24 | 显示全部楼层

师兄有样本吗?

我对上一个项目,消防局要求10kV电缆要有3小时耐火。但据了解,矿物绝缘电缆没有10kV,有也不是常规产品,也没有可参考案例。风险太大。
     
发表于 2015-3-18 11:32:01 | 显示全部楼层
查查上海高桥
     
发表于 2015-3-18 14:38:14 | 显示全部楼层
高桥不是矿物绝缘吧,是云母的
     
 楼主| 发表于 2015-3-20 13:09:20 | 显示全部楼层
哎 已经回复无10KV矿物绝缘电缆 原设计的无烟低卤阻燃耐火电缆明确阻燃级别为I类,供火时间180min.
     
发表于 2015-3-21 00:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
阻燃级别I类,耐火180min?这是哪个产品啊
     
发表于 2015-3-21 09:42:27 | 显示全部楼层
高压电缆有耐火180min的产品吗?
发表于 2015-3-22 08:28:11 | 显示全部楼层
没有10KV电压等级的矿物绝缘电缆