北方郎 发表于 2015-3-16 14:44 恩。 熔断器安装高度2.3m以上。
yan426426 发表于 2015-3-16 14:57 熔断器设置的要求是什么,10A熔断器这个如何确定的(为什么不是其他安培)。 此图全部为人防区域,为什 ...
消防应急照明专题帖子汇总
北方郎 发表于 2015-3-16 15:02 熔断器是保护楼梯间照明线路,10A有点大,要和出线侧过电流保护配合才好,配合困难。
老康阁楼 发表于 2015-3-17 12:54 07FD02 有答案
zhouke 发表于 2015-3-17 14:29 引至防护区外的照明应单独回路,否则应在穿越防护密闭墙处设保护。其整定值应与该回路的主保护有选择性。
尺短寸长 发表于 2015-3-17 15:09 以外侧防护门为界正确,但“其整定值应与该回路的主保护有选择性”恐难实现(比如配电箱用10A、16A微断, ...