rainmen_73 :
设计确实没用到过。图纸上表示有通用的图例样式吗,图3应用的双控断线有何实际意义,哪种场合需要这么做?
尺短寸长 :
图纸上表示有通用的图例样式吗——
没有。自做图例。
图3应用的双控断线有何实际意义,哪种场合需要这么做——
1、当年新加坡的电气主管要求:厨房区潮湿场所的单相开关采用断L断N的双极开关。我国似乎没有这样的规定,基本采用RCD了事。
这个“双控断线”——就可以满足“断L断N”的两点(异地)控制。
2、此开关用于卫生间开排气扇同时连锁开屋顶排风机不错:一副接点开排气扇,另一副接点连锁开屋顶排风机。 |
|