账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6140|回复: 8

[求助] 关于电焊机的漏电保护

[复制链接]
发表于 2015-2-28 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电焊机考虑漏电保护,又担心他是单相380V(三相不平衡),容易误动作。大家有何高见
     
发表于 2015-2-28 15:19:45 | 显示全部楼层
漏电和负荷不平衡无关,再不平衡也不会引起漏电开关漏电跳闸
     
发表于 2015-2-28 15:29:29 | 显示全部楼层
电焊机考虑漏电保护,又担心他是单相380V(三相不平衡),容易误动作。大家有何高见

没有高见,随意说说:电焊机考虑漏电保护,可采用虑带漏电保护的2P断路器,或断路器配漏电保护继电器,不用担心380V单相负荷三相不平衡。380V单相负荷与220V单相负荷的漏电保护设置,其原理上没有什么区别,只是电压不同而已。
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:32:51 | 显示全部楼层
是一次侧加漏电保护还是二次侧?
     
发表于 2015-2-28 16:03:02 | 显示全部楼层
不考虑漏电保护,自找麻烦
 楼主| 发表于 2015-2-28 16:07:34 | 显示全部楼层
楼上的,人员操作的,安全第一呀
     
发表于 2015-2-28 22:43:22 | 显示全部楼层
有厂家生产专用于电焊机的保护开关。
     
发表于 2015-2-28 23:15:28 | 显示全部楼层
电焊变压器类似于隔离变压器
其二次侧电压虽为380V,但是因为对地绝缘,触碰二次侧电缆中任一芯时,因只有小到对人没有伤害的对地电容电流通过,故不会发生触电事故,因而不需装设剩余电流保护
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:20:38 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2015-2-28 23:15
电焊变压器类似于隔离变压器
其二次侧电压虽为380V,但是因为对地绝缘,触碰二次侧电缆中任一芯时,因只有 ...

在电焊工高温工地操作时,大量出汗,接触电阻降低,虽然电流小,也有触电的危险
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则