账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7990|回复: 11

[求助] 排烟风机到底如何控制的?

[复制链接]
发表于 2015-2-27 15:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人接触建筑电气设计不久,对于消防用电设备的控制不甚理解,敬请各位高手、前辈多多指点!
以排烟风机为例,讲讲不懂得地方。排烟风机的控制,我以 03D303-2常用风机控制电路图第11,12页为例。 9}RQ8LU[G}LVN`[AY1YCV8E.png 78__NQLX{6]JH)K)$BWUB}X.jpg

火灾自动报警系统图示

火灾自动报警系统图示



在端子接线图中,有2根电缆与消防系统有联系。电缆(1)是2芯至消防联动台,结合控制原理图,个人理解是排烟风机的直接启动线,电缆(2)是10芯,其内容是 排烟风机的消防联动信号,排烟风机的运行信号,排烟风机的过负荷信号,选择开关的手动状态信号,选择开关的自动状态信号。
那么我的疑惑在处在于,电缆(1)和(2)是如何与火灾自动报警系统图示中的电缆对应起来,难道在火灾自动报警系统图示中,排烟风机控制箱到I/0之间是电缆(1),到手动控制盘的是电缆(2)?看了一些图纸,还是没弄明白。
希望大家能给我解惑,初学乍道,请多包涵!谢谢!
发表于 2015-2-27 17:15:58 | 显示全部楼层
“那么我的疑惑在处在于,电缆(1)和(2)是如何与火灾自动报警系统图示中的电缆对应起来,难道在火灾自动报警系统图示中,排烟风机控制箱到I/0之间是电缆(1),到手动控制盘的是电缆(2)?看了一些图纸,还是没弄明白。”
首先,电缆(1)是直接连到手动控制盘的,也就是说控制原理图中的SF按钮(带虚线框)是安装在消控室手动控制盘,用来直接控制风机。如果按控制原理图,火灾自动报警系统图示中排烟风机控制箱至手动控制盘的C控制线就是电缆(1)。
电缆(2)10芯是连接到火灾报警系统模块箱中输入输出模块的,火灾自动报警系统图示有误,按控制原理图的话,排烟风机控制箱上面不是I/O模块,而是模块箱,模块箱内置1个I/O模块,3个I模块,模块箱至排烟风机控制箱就是 电缆(2)10芯。
只能说火灾自动报警系统图示,呵呵
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:18:50 | 显示全部楼层
谢谢!你讲的我能明白了!
再啰嗦下,看有些图纸是风机控制箱一边通过I/O(一个),有些是双 I/O连到总线,一边是通过8X1.5(有些是 7X1.5)连到多线控制盘。完全不理解,呵呵。有些样本,例如松江的,喷淋泵、消防泵、排烟风机等是通过 1807A多线联动控制线与控制器连接。都没和 常用风机/水泵控制电路图对应起来啊。这个多线是和总线区别的吗,能理解成直接控制线吗?
像国标图集 09X700中, 3ZZ919120$KE2T}FC4IER[J.png 是不是讲的不是很清楚,不止一个 I/O模块吧,对于消防泵、排烟风机。
发表于 2015-2-28 08:40:56 | 显示全部楼层
如果多线通过了模块,就不能看出直接控制线
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2015-2-28 08:46:37 | 显示全部楼层
对于楼主所提供的排烟风机控制原理,不满足GB50116-2013 4.5.3条,手动控制线(电缆1)不能只启动,还得要有停止功能
 楼主| 发表于 2015-2-28 11:15:54 | 显示全部楼层
谢谢!
再请问下,排烟风机的过负荷信号,选择开关的手动状态信号,选择开关的自动状态信号 这些信号能通过手动控制线传到控制盘再通讯给控制主机吗?

排烟风机控制原理,不满足GB50116-2013 4.5.3条,手动控制线(电缆1)不能只启动,还得要有停止功能

有新的标准图集吗?
发表于 2015-2-28 11:29:03 | 显示全部楼层
第一个问题:不行
第二个问题:目前就我了解,没有最新的标准图集
发表于 2015-2-28 11:31:34 | 显示全部楼层
我查了新出的地方标准(中南标、新疆标),都是抄的国标
 楼主| 发表于 2015-2-28 12:37:29 | 显示全部楼层
和  10D 一样吗?
发表于 2015-2-28 14:13:24 | 显示全部楼层
是的,规范与标准图矛盾,很多
 楼主| 发表于 2015-2-28 21:40:55 | 显示全部楼层
那怎么办,该引用哪本图集,还是自己画,呵呵
     
发表于 2015-3-1 13:24:37 | 显示全部楼层


loaddown 发表于 2015-2-28 11:15
排烟风机控制原理,不满足GB50116-2013 4.5.3条,手动控制线(电缆1)不能只启动,还得要有停止功能

有新的标准图集吗?


无论消防水泵还是消防风机,就控制而言,10D303-2~3 全部满足 GB 50116-2013 新《火规》中的控制要求。
消防控制室的 SF 钥匙式按钮,原本就做到了在消防控制室手动控制时既能“启动”也能“停止”消防水泵、消防风机。

反倒是 14X505-1 新《火规》图示因小失大,画了两张完全错误的控制原理图,绝不能用于实际建筑工程。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html
86# 实录26

若一定要说 10D303-2~3 有什么地方还不满足新《火规》中的规定,那也不过是新《火规》小题大作无事生非要求反馈消防水泵、消防风机的停止信号而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则