[求助] 变电站归算到10kv侧的系统阻抗

[复制链接]
     
发表于 2015-2-13 13:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电站归算到10kv侧的系统阻抗是0.32/0.45这个数值在哪里可以查到
     
 楼主| 发表于 2015-2-13 19:18:07 | 显示全部楼层
就没人理我吗{:sad:}...
     
发表于 2015-2-16 11:33:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-2-16 14:50 编辑

变电站归算到10kv侧的系统阻抗是0.32/0.45这个数值在哪里可以查到?

归算到10kv侧的系统短路电抗Xc可根据系统情况(或系统参数)计算确定,计算公式:Xc=Sj/Sc;

如10kv侧的系统(最大)短路容量Sc=312.5MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/312.5=0.32;
如10kv侧的系统(最小)短路容量Sc=222.2MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/222.2=0.45。
     
 楼主| 发表于 2015-2-23 17:03:56 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-2-16 11:33
变电站归算到10kv侧的系统阻抗是0.32/0.45这个数值在哪里可以查到?

归算到10kv侧的系统短路电抗Xc可根 ...

谢谢你!想问下你列出的这些数据在哪本书上里?我想看看书学学这方面的知识。
     
发表于 2015-2-24 11:57:23 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-2-23 17:03
谢谢你!想问下你列出的这些数据在哪本书上里?我想看看书学学这方面的知识。

短路计算公式很多书上都有,如设计手册、专业书籍、教科书上都有。

系统阻抗的大小需根据当地电力系统情况或系统参数计算确定,即需找电力部门收资。
当无法得到所需的资料时,只好根据经验估算确定,系统阻抗0.32/0.45这个数值也许就是这样来的。
     
 楼主| 发表于 2015-3-1 10:05:42 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-2-24 11:57
短路计算公式很多书上都有,如设计手册、专业书籍、教科书上都有。

系统阻抗的大小需根据当地电力系统 ...

你好还得麻烦你下,真不好意思了!有些地方我还是没找到,电抗的公式我找到了。系统(最小)短路容量Sc=222.2MVA,系统(最大)短路容量Sc=312.5MVA 其中两个数据是怎么出来的,我在设计手册上没找到呢。
发表于 2015-3-1 11:50:45 | 显示全部楼层
系统短路容量一般要到供电局去买滴?{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-3-1 15:00:19 | 显示全部楼层
gsjinchang620 发表于 2015-3-1 11:50
系统短路容量一般要到供电局去买滴?

最大) 短路容量Sc=312.5MVA,
最小) 短路容量Sc=222.2MVA,
这两个数据书上找不到吗?
     
发表于 2015-3-8 11:48:43 | 显示全部楼层
短路计算公式很多书上都有,如设计手册、专业书籍、教科书上都有。

系统阻抗的大小需根据当地电力系统情况或系统参数计算确定,即需找电力部门收资
当无法得到所需的资料时,只好根据经验估算确定系统阻抗0.32/0.45这个数值也许就是这样来的。

系统(最小)短路容量Sc=222.2MVA,系统(最大)短路容量Sc=312.5MVA 其中两个数据是怎么出来的,我在设计手册上没找到呢。
——就是根据"系统阻抗0.32/0.45这个数值“反算出来的。{:smile:}