账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1782|回复: 1

[求助] 电缆进户管位置

[复制链接]
发表于 2015-2-9 14:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆进户管是在地梁上面还是下面预埋呀?麻烦哪位有施工经验的说说
 楼主| 发表于 2015-2-10 09:42:40 | 显示全部楼层
自己顶一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则