账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10241|回复: 12

[求助] 线路电压降的计算公式

[复制链接]
     
发表于 2015-2-5 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电压降的计算公式:
【计算电流(A)x线路长度(km)x系数(参见04DX101-1中表格数据)】%≤5%,想问下这个计算公式对吗?配三手册我也看了在254页的,想知道他们之间是否有联系,能否互相推导?
发表于 2015-2-5 15:06:51 | 显示全部楼层
那个Ua就是手册上的参考数据
     
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:14:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-5 15:06
那个Ua就是手册上的参考数据

配三的那个单相的压降有个2倍的关系,我列的这个公式没有,不知道他俩是不是一回事
     
发表于 2015-2-5 17:26:52 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-2-5 17:14
配三的那个单相的压降有个2倍的关系,我列的这个公式没有,不知道他俩是不是一回事


一回事呗——04DX101-1 中表格数据将 2 倍的关系转化好了而已。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-2-5 18:55:59 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-5 17:26
一回事呗——04DX101-1 中表格数据将 2 倍的关系转化好了而已。

谢谢啦 明白了 {:smile:}
     
发表于 2015-2-6 09:52:07 | 显示全部楼层
【计算电流(A)x线路长度(km)x系数(参见04DX101-1中表格数据)】%≤5%,你这个在哪儿写着呢啊???怎么没看到啊?
     
 楼主| 发表于 2015-2-6 17:55:48 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-2-6 09:52
【计算电流(A)x线路长度(km)x系数(参见04DX101-1中表格数据)】%≤5%,你这个在哪儿写着呢啊???怎么没 ...

这个书上好像没有 ,但是和配三上的是一回事,只不过把那些系数杂糅在一起了,生成一个总的系数,然后直接查数据手册就可以了
     
发表于 2015-2-7 18:00:39 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-2-6 17:55
这个书上好像没有 ,但是和配三上的是一回事,只不过把那些系数杂糅在一起了,生成一个总的系数,然后直 ...

配三上好像是(PL)/(CS)吧??怎么推导的啊?
你这个式子的系数是什么A啊?
     
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:08:58 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-2-7 18:00
配三上好像是(PL)/(CS)吧??怎么推导的啊?
你这个式子的系数是什么A啊?

在别的书里找到的

在别的书里找到的

     
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:10:00 | 显示全部楼层
你看看这个吧  别的书找到的
     
发表于 2015-2-14 10:02:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-2-14 10:04 编辑

回复一楼:看看你在九楼的上传的参考书:我们平常计算的是“电压损失”,不是“电压降”!二者概念不同!
发表于 2015-2-14 10:24:45 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
     
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:52:20 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-2-14 10:02
回复一楼:看看你在九楼的上传的参考书:我们平常计算的是“电压损失”,不是“电压降”!二者概念不同!

对,二者是不同的概念,但是工程计算中,纵向分量就忽略不计了,电压损失取电压降的横向分量的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则