[规范条文] 幼儿园项目的楼梯间按照规范是否做疏散指示灯?

[复制链接]
发表于 2015-1-21 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
幼儿园有4层,地上三层,地下一层,每层面积700平米,每层有两个疏散楼梯,按照规范楼梯间是否做疏散指示灯?参照规范的条文是那条?
     
发表于 2015-1-21 21:27:04 | 显示全部楼层
JGJ310-2013《教育建筑电气设计规范》第8.6节
     
发表于 2015-1-22 09:29:11 | 显示全部楼层
楼梯间设疏散指示,只有民规有这个要求,而且画了个示意图。遭到很多砖家的板砖,不知道新修订的民规是否考虑要修改此条
发表于 2015-1-23 09:15:12 | 显示全部楼层
建规也有规定,公共建筑的疏散走道
     
发表于 2015-1-23 09:29:08 | 显示全部楼层
他问的是楼梯间里是否设疏散指示,不是问疏散走道
     
发表于 2015-1-23 09:49:12 | 显示全部楼层
楼梯间应设疏散指示标志,不但民规,教育建筑规范有规定,更重要的是既有地上层又有地下层甚至地下N层的建筑,如果没有疏散指示标志,火灾时你都不清楚是在地上还是在地下,不知道怎么跑,这种情况下,能说没有必要吗?