账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8285|回复: 5

[求助] 消防控制室的空调

[复制链接]
发表于 2015-1-19 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家:消防控制室能用中央空调吗?还是必须设个单体空调(暖通也模糊呀)
     
发表于 2015-1-19 11:58:51 | 显示全部楼层
看使用情况。中央空调始终运行(如酒店)的可不设分体,不是(如商业)则必须设
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:07:55 | 显示全部楼层
有没有防火的要求?
发表于 2015-1-19 16:21:24 | 显示全部楼层
一般情况都是分体式空调。
如果采用中央空调,就要有风管引入消控室,这样可能烟会进入消控室。
如果在风管处加防火阀,可能消控室内还要安排烟阀,这样带来的问题就多了。
     
发表于 2015-1-20 13:07:39 | 显示全部楼层
一般脱开,使用24小时空调,大楼空调会停的,消防值班室却需要24小时值班。
     
发表于 2015-1-23 10:10:59 | 显示全部楼层
中央空调有水路进去也不合适
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则