账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4814|回复: 2

[问题探讨] 幼儿园建筑设计院说明接地形式采用TN-S系统,进线应是几根线?

[复制链接]
发表于 2015-1-16 23:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个幼儿园将近2000平米,这栋建筑电源由其他的建筑引来,设计院设计的图纸只写了本工程接地形式采用TN-S系统,其余均未说明,而进幼儿园建筑物的进线开关:隔离、断路器均采用的是3P,进线电缆几根均无说明,只说有其他建筑物引来电源,请教进户电缆选择4根还是5根?
     
发表于 2015-1-17 11:17:58 | 显示全部楼层
进户电缆选择5根
发表于 2015-1-19 08:31:10 | 显示全部楼层
进线电缆5根,开关选4P带漏电功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则