1000变压器与800kVA变压器联络,母联开关按照大的选择还是小选择?为什么?
发表于 2015-1-16 15:13:21 | 显示全部楼层
严格意义上,按小的就满足要求,但设计选大的
     
发表于 2015-1-16 22:57:01 | 显示全部楼层
应安小变压器选,且应与小变压器主开关配合。
     
发表于 2015-1-17 08:52:30 | 显示全部楼层
同意3楼意见。
     
发表于 2015-1-20 13:11:01 | 显示全部楼层
双台变压器互备,母联经常看到小于主ACB,母线槽也小于主母线,但是反过来送电的时候,总有一个变径存在
     
发表于 2015-1-20 14:49:38 | 显示全部楼层
看你是往哪边送电就安装那边的最大负荷选
     
发表于 2015-1-20 17:37:11 | 显示全部楼层
1000KVA给800kVA送电,按800的选吧
     
发表于 2015-1-20 17:38:22 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-1-20 13:11
双台变压器互备,母联经常看到小于主ACB,母线槽也小于主母线,但是反过来送电的时候,总有一个变径存在

变径?求详细解释