想请教一下各位高人、各位老师,谁知道有关油气工业站场里的火灾报警系统如何设置?
例如:
1.油气站场、罐区等处的火烟探测器、手动报警按钮通常要参与SIS(安全仪表系统)的联动控制,那探测器和手报信号还必须单独进火灾自动报警系统吗?
2.按照2013版规范要求,有联动控制功能的火灾报警系统必须设置消防控制室,那工业站场的消防控制室是否可以与中控室合用?消防控制室是否必须设置消防应急广播、消防电源监控器、消防专用电话总机、应急照明和疏散指示系统装置等设备?
3.火灾报警系统与工业站场的火气系统有重叠之处该如何处理?
发表于 2015-1-9 17:21:49 | 显示全部楼层
1 必须
2 个人认为不能合用。消防控制室可以设区域控制器(非联动),集中控制器放在中控室(联动)。消防控制室我只设消防专用电话,消防总机在中控室。
3不了解火气系统,不知道是怎么重叠的
发表于 2015-1-12 08:31:37 | 显示全部楼层
工业站场的消防控制室可以与中控室合用