账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6407|回复: 7

[求助] SPD的第一级和第二级如何确定

[复制链接]
发表于 2015-1-7 12:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通常我们做的都是TN-C-S系统,进建筑物后有一个总配电箱,这个总配电箱需要做MEB总等电位联结,这时是四芯进,加上PE后五芯出到分配电箱。请问,这个总配电箱是不是应该装第一级SPD,这个SPD是3P还是4P?
发表于 2015-1-7 14:14:58 | 显示全部楼层
这个总配电箱是第一级SPD,3P
发表于 2015-1-7 17:55:48 | 显示全部楼层
为什吗是3P?说说理由,还有是不是要根据接地形式确实3P,4P,不能一概而论吧
发表于 2015-1-8 09:04:41 | 显示全部楼层
N和PE连接在一起时(TN-C-S)3P,N和PE分开时(TN-S)4P
发表于 2015-1-8 09:06:09 | 显示全部楼层
SPD的具体与接地型式有关。 TN-C-S系统中,安装在电源进线处为3个,紧接其后10m以内再装设也是3个,其余部位为4个;TN-S系统中,安装在电源进线处和其他位置均为4个
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:15:48 | 显示全部楼层
确实是这样理解的,图审要求一级3P,二级后4P
发表于 2015-1-12 22:38:33 | 显示全部楼层
GB50057-2010 附录J 电涌保护器有讲述
     
发表于 2015-1-14 16:13:07 | 显示全部楼层
当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其以后N与PE线分开10m以后安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则