[求助] 火灾自动报警系统穿线管壁厚有要求么?

[复制链接]
发表于 2015-1-10 10:01:12 | 显示全部楼层
GB50116-2013
11.2 室内布线
11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;
保护厚度现场根本就保证不了 所以关于消防安全问题个人在实际工程中强制要求采用金属管切不得更换
     
发表于 2015-1-15 13:33:03 | 显示全部楼层
huiqf 发表于 2015-1-10 10:01
GB50116-2013
11.2 室内布线
11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性 ...

保护厚度现场根本就保证不了 所以关于消防安全问题个人在实际工程中强制要求采用金属管切不得更换
赞同此观点