[求助] 通过多线控制模块实现手、自动控制消防风机水泵的方式是否满足规范要求?

  [复制链接]
     
发表于 2015-1-4 14:59:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-4 14:36
消控中心到控制柜的线路,是有可能损坏的——
14X505-1的AC24V,10D303-3的AC220V,1807的DC24V,都有这个 ...


小菜 设备启动后,要经过很长时间,启动前损坏是一样,但启动后就不一样了

尺短寸长没明白。
单论消防控制室联动控制器手动控制盘上的手动直接控制:
14X505-1中的AC24V(SF3停泵按钮环节)启动后损坏(短接),不是一样玩完——直接停泵。

点评

对的,是我没考虑短路,只考虑了断路  发表于 2015-1-4 15:03
     
发表于 2015-1-4 15:02:15 | 显示全部楼层
14X505-1中 SF2、SF3 这种理念,是经过火灾案例的工程经验总结,还是凭空想象?

点评

按讲课的意思,火灾事故后是没法总结的,因为“任何火灾,最后都只剩下一个空壳子”  发表于 2015-1-4 15:05
     
发表于 2015-1-4 15:10:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 不懂松江为何这样做,省线?看北大青鸟的样本JBF-151F/D就是五线(,DC.24+,GND,回答,停止,启动)到模块。两种做法都是符合产品规范和设计规范的?  

尺短寸长 厂家之间确实存在差异,只要满足规范要求,就可以采用。

     
发表于 2015-1-4 15:12:29 | 显示全部楼层
小菜
按讲课的意思,火灾事故后是没法总结的,因为“任何火灾,最后都只剩下一个空壳子”

尺短寸长
讲课中的不少内容,老诚没骂错(尽管老诚出言不敬用词不雅)。