账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5804|回复: 3

[规范条文] 别墅总箱进线开关采用4P,分配电箱进线开关采用3P还是4P:?

[复制链接]
发表于 2014-12-27 09:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据住宅设计规范别墅总箱进线开关采用4P,总箱的出线开关采用那么相3P还是4P?对分配电箱进线开关采用3P还是4P?注:分配电箱负荷分:照明箱、动力箱,
发表于 2014-12-29 08:40:20 | 显示全部楼层
分箱不需要
     
发表于 2014-12-29 10:12:23 | 显示全部楼层
室内为TN-S系统,且做好等电位联结的话,全部使用3极开关。进线N导体可加隔离连接片。
     
发表于 2015-1-1 09:05:32 | 显示全部楼层
3P就够了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则