[求助] 应急灯电压

[复制链接]
发表于 2014-12-24 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前智能应急照明采用24V电压,但应急灯的灯头都是6V,顶多12V的,难道再加上24 /12的变压器,关键直流也无法变压呀
     
发表于 2015-1-15 20:46:04 | 显示全部楼层
直流变压通过DC-DC电路实现,通过一个开关器件如IGBT、MOS管,通过PWM波控制其导通,外加电感来储能以及电容来滤波;若为实现升压的电路则为BOOST电路,降压为BUCK电路。当前有集成的IC芯片,直接外接几个电阻、电容和电感即可以实现降压。转换效率可以高达95%以上。对于一个降压电路,PWM表现为高电平的时间占一个周期的时间若为a,输入电压为U,那么输出电压为a乘以U,若a=50%,输入电压为24V,那么输出就为12V。反之升压电路的计算方法为U/(1-a)。
     
发表于 2015-1-15 20:47:17 | 显示全部楼层
叶一一 发表于 2015-1-15 20:46
直流变压通过DC-DC电路实现,通过一个开关器件如IGBT、MOS管,通过PWM波控制其导通,外加电感来储能以及电 ...

加上电容滤波后及表现为一个平稳、波动很小的直流电。
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:20:43 | 显示全部楼层
经济上是否划算