[问题探讨] 关于电气火灾的设置

[复制链接]
发表于 2014-12-15 10:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新版建规规定:一类高层民用建筑要设置电气火灾系统。那一类住宅也要考虑设置了。但民规有这一条:除住宅外,火灾自动报警系统防护对象为特,一级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警系统,防护对象为二级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警装置. 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第第13.12.1~2条,这就矛盾了。今后一类住宅到底要不要设置电气火灾系统?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-12-15 10:19:46 | 显示全部楼层
我再加个问题,新火规9.2.2 消防配电线路不宜用剩余电流监控探测器
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。

消防设备电源监控系统图集中,有很多都采用了M21 M22 M32监控模块,都是带剩余电流监控功能的

那消防配电系统到底要不要做剩余电流监控?
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:25:48 | 显示全部楼层
我们这边建规宣贯时老师明确消防线路不需要
     
发表于 2014-12-15 17:45:28 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-15 10:25
我们这边建规宣贯时老师明确消防线路不需要

理由呢?

撇开是不是应该到处搞电气火灾监控系统不论,消防供(配)电线路“要求较高”和“平时不用”,能否成为不设置剩余电流式电气火灾监控探测器的理由呢?

ps
1、消防供(配)电线路“要求较高”和“平时不用”,就必定不会发生漏电吗?
GB50116-2013 中的规定、条文说明和 14X505-1 上的图示,究竟是对是错?
2、看看 GB 50054-2011《低压配电设计规范》中的规定——
RCM(D).jpg

可能出现!
可能引起!
应能……全面监视!
发表于 2014-12-15 22:14:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 俺是地瓜 于 2014-12-15 22:16 编辑

我也想插一个问题,这个500mA对于设计该如何确定,是现场实测?
QQ图片20141215221401.jpg
     
发表于 2014-12-16 08:23:18 | 显示全部楼层
预先估计 + 现场实测
     
发表于 2014-12-16 08:25:08 | 显示全部楼层
500mA 改为 300mA 为宜。
 楼主| 发表于 2014-12-16 08:46:22 | 显示全部楼层
我想是否设了电气火灾监控系统的建筑,在做消防电源监控系统时消防配电线路也加上漏电保护(只报警),在没设电气火灾监控系统的建筑,消防电源监控系统也不加漏电保护。总不能正常供电线路不加而消防线路加吧

点评

总不能正常供电线路不加而消防线路加吧——支持这句话!  发表于 2014-12-16 09:04
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-16 09:01:59 | 显示全部楼层
总不能正常供电线路不加而消防线路加吧——太正确不过了。

绝大部分建筑物,没必要设置电气火灾监控系统 !!!
丁总想要“高端大气上档次”搞大做强,我们力求“简单经济保安全”返璞归真

GB 50054-2011《低压配电设计规范》
F.jpg
     
发表于 2014-12-16 09:06:26 | 显示全部楼层
一类高层公共建筑的非消防负荷,宜设置电气火灾监控系统。
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:08:32 | 显示全部楼层
到处加装剩余电流保护,TN系统的优越性倘然无存
     
发表于 2014-12-16 09:11:45 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2014-12-16 09:06
一类高层公共建筑的非消防负荷,宜设置电气火灾监控系统。

某些厂家、某两个专家的合力打造而成。

不值一哂 !!!
     
发表于 2014-12-16 09:15:01 | 显示全部楼层
个人认同 GB 50054-2011《低压配电设计规范》6.4 章节下的规定条款,远胜于那些杂七杂八的规定条款。