14X505-1 消防控制室手动(直接)控制做法的——
优点:
能在消防联动控制器的手动控制盘完成手动直接启泵,并能同时完成手动直接停泵,且直接停泵包括了“自动控制(系统连锁控制和消防联动控制)”和“消防控制室手动控制”。
人工停泵简单:可在消防控制室一“按”全搞定。
缺点:
多一个环节就可能多一层故障,人为增设 KA7 停泵环节,加大了因故障而停泵的风险。
10D303-3 消防控制室手动(直接)控制做法的——
优点:
能在消防联动控制器的手动控制盘完成手动直接启泵,并能同时完成手动直接停泵,且直接停泵仅针对“消防控制室手动控制”。
不存在 14X505-1 图示中“人为增设 KA7 停泵环节,加大了因故障而停泵的风险”这个问题。
缺点:
不能在消防控制室完成“自动控制(系统连锁控制和消防联动控制)”环节的人工停泵功能,只能去消防水泵房在喷淋消防泵控制箱(柜)上完成人工停泵,或在变电所内(或低压配电室)人工将开关分闸直接切断供电电源完成人工停泵。
PS
在消防控制室完成“自动控制(系统连锁控制和消防联动控制)”环节的人工直接停泵,真有那么重要吗?
为此牺牲消防泵运行可靠性而去增设 KA7 停泵环节,真有这必要吗?
若火灾已经扑灭,停个消防泵也不过是多走两步路而已,也不行吗? |
|