3+2电缆中性线过电流如何实现?断路器是否需选用4P3D?

     
 楼主| 发表于 2014-12-6 19:22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-12-7 17:47 编辑

431.2  中性导体的保护
431.2.1  TT或TN系统
在中性导体的截面积至少等效于线导体的截面积的地方,且中性导体的电流预期不会超过线导体电流值的情况下,不需要在中性导体上进行过电流检测或装设分断中性导体的电器。
在中性导体的截面积比线导体的截面积小的地方,需要对中性导体进行过电流检测,以适合于中性导体的截面积;这种检测应能分断线导体,但不必分断中性导体。
在上述两种情况下,中性导体应受到短路保护。
    注:这种保护可以利用线导体中的过电流保护电器来实现。在这种情况下,中性导体不需要过电流保护或分断中性导体的电器。
对中性导体中的电流预期会超过线导体中电流值的情况,见431.2.3。
除了对中性导体的分断要求外,其他要求都适用于PEN导体。
注 怎么理解?
发表于 2014-12-8 08:57:42 | 显示全部楼层
中性线导体保护,靠4P开关不合适。即中性线过流达到跳闸困难。还是要靠剩余电流保护
     
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
中性线过电流保护与剩余电流保护无关
     
发表于 2014-12-8 09:30:02 | 显示全部楼层
用了3+2,就意味着设计认为用电设备不会造成中性线过载。