楼主: yan426426

[施工探讨] 室外手孔井是不是必须要做?施工图纸上预埋线管经过手孔井,而实际不经过手孔井可...

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:55:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-3 14:30
填充率不超40%,拉线不困难——放心好了,没问题的。

PS

“填充料不超40%" 这个如何估算。
都是直接查电缆与管径对照表吗?
     
发表于 2014-12-3 15:03:05 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2014-12-3 14:52
第一张图中这个 3awsp1电表箱出来是SZ40的管子,我下面提供下50管子内的电缆大小

恩,是没办法减小了,按照一个弯曲选择的
     
发表于 2014-12-3 15:31:46 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2014-12-3 14:55
“填充料不超40%" 这个如何估算。
都是直接查电缆与管径对照表吗?

填充率不超40%——不是“填充料不超40%" 。

你采用的是电缆,那么就是电缆外截面与钢管内截面之比。
     
发表于 2014-12-3 16:33:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-3 11:50
请做室外手孔井的设计人员介绍介绍。

尺总,这个问题还真不能完全怪设计,我就遇到过如此要求的审图,要求进线管不得穿越别的商铺,理由竟然是住宅建筑规范的那条,不改就过不了,耗不起啊
     
发表于 2014-12-3 16:37:47 | 显示全部楼层
shan 发表于 2014-12-3 16:33
尺总,这个问题还真不能完全怪设计,我就遇到过如此要求的审图,要求进线管不得穿越别的商铺,理由竟然是 ...

审图比较机械和教条了。
     
发表于 2014-12-3 16:49:45 | 显示全部楼层
shan 发表于 2014-12-3 16:33
尺总,这个问题还真不能完全怪设计,我就遇到过如此要求的审图,要求进线管不得穿越别的商铺,理由竟然是 ...

那条?
     
发表于 2014-12-3 16:50:56 | 显示全部楼层
1、住宅建筑的配管可能采用塑料管、薄壁钢管;
2、毕竟不是住宅建筑;

3、穿越商铺能避免,最好,不能避免,能解决检修、装修机械损伤问题,能防范偷电问题……
没理由“过不了”啊!

可是,确实就是“过不了”。{:sad:}
     
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:54:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-3 15:31
填充率不超40%——不是“填充料不超40%" 。

你采用的是电缆,那么就是电缆外截面与钢管内截面之比。

20的塑料管,里面穿3条线(2.5平方),总的是7.5mm2,用20的管计算填充率:
7.5/20=0.375=37.5%  没超过40%可以满足要求
但是 SZ50的管内穿电缆(5*16)怎么计算也不对劲
5*16/50=1.6=160%

这算法。。。。。
     
发表于 2014-12-3 16:58:51 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2014-12-3 16:54
20的塑料管,里面穿3条线(2.5平方),总的是7.5mm2,用20的管计算填充率:
7.5/20=0.375=37.5%  没超过 ...

应该是面积吧
     
发表于 2014-12-3 17:01:06 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2014-12-3 16:54
20的塑料管,里面穿3条线(2.5平方),总的是7.5mm2,用20的管计算填充率:
7.5/20=0.375=37.5%  没超过 ...

用老诚版主的话说:胡扯!胡说八道!{:titter:}

5*16的16,是导体截面积,你得用电缆的外径换算成电缆的截面积。{:lol:}
     
发表于 2014-12-3 17:03:15 | 显示全部楼层

GB50368-2005,8.1.4电气干线不应布置在套内。想不到吧,吼吼
     
发表于 2014-12-3 17:20:01 | 显示全部楼层
shan 发表于 2014-12-3 17:03
GB50368-2005,8.1.4电气干线不应布置在套内。想不到吧,吼吼

但审图对商铺(而且是底层埋地敷设)套住宅建筑规范的这条,师出无名了吧?

曾经有做过三个门栋的多层住宅建筑,电源先进当中的门栋,再分供左右两个门栋,干线的配线配管就从一楼住户的底板下经过(类似楼主商铺的做法),供电局、审图都通过。

PS
干线的配线配管,没有“布置在套内”。呵呵 {:lol:}
发表于 2014-12-3 18:25:12 | 显示全部楼层
个人意见:商铺需要考虑装修的问题,但多数情况下商铺没有内走道占用,走商铺桥架个人觉得是可行的,要是每个商铺均设计一个手孔井,施工的代价太高了.
     
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:59:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-3 17:01
用老诚版主的话说:胡扯!胡说八道!

5*16的16,是导体截面积,你得用电缆的外径换算成电缆 ...

还是第一次听到有这么个说法,又让我学到知识了。
mm2与mm 是两个不同的单位,我一直以为2.5mm2的导线就是等于2.5mm的管径。


5*16 YJV电缆 总外径是21.3mm,我所用的SZ50镀锌管内径是50mm,说明能轻松的将5*16 YJV电缆塞进SZ50镀锌管中。我所理解的是否正确。
1.jpg