[规范条文] GB50016-2014第10.1.9条疑问

[复制链接]
发表于 2014-12-2 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.1.9        按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
10.1.9条文解释:本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。
火场的温度往往很高,如果安装在建筑中的消防设备的配电箱和控制箱无防火保护措施,当箱体内温度达到200℃及以上时,箱内电器元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防供电。对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。
通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。
条文解释和条文好像没什么关系啊。按条文的意思是不是以前从排烟风机双电源控制箱后接防火卷帘控制箱的做法就不行了?
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:56:30 | 显示全部楼层
大家对这个问题没有疑问吗,恳请明白是怎么回事的同志们答一下我的疑问
发表于 2014-12-3 14:57:41 | 显示全部楼层
我的理解是这个箱子专供消防,采取防火措施,不要和别的非消防的箱子混用
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:36:40 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,不过楼上的理解应该不对,消防非消防可不论几级负荷,都不能共用配电箱。
发表于 2014-12-5 22:45:41 | 显示全部楼层
搬个板凳坐等高人答疑