账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[求助] 请教住宅配电进线开关用3P还是4P?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-28 19:50:27 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-28 08:40
是的,一直没看到,可能是老民规上面的吧.

是新民规的规定。我认为此条规定合理,否则若漏电跳闸,会很麻烦。
     
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:08:30 | 显示全部楼层

谢谢尺总.A型平时基本不用,不熟悉.
     
发表于 2014-11-28 21:41:15 | 显示全部楼层
890214 发表于 2014-11-28 16:31
有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A。否则会造成“断零”故障。
李总认 ...

老诚版主的审图尺度是?
     
发表于 2014-11-30 17:13:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-28 08:40
是的,一直没看到,可能是老民规上面的吧.

JGJ16-2008   7.6.7
漏电动作报警,不跳闸。
     
 楼主| 发表于 2014-11-30 19:56:40 | 显示全部楼层
1  住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
    2  医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
    【注释】  对于住宅、公寓等用于人员居住的建筑,为避免接地故障引起电气火灾,应设置剩余电流动作报警器;对医院及疗养院;影、剧院等大型娱乐场所;图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所;商场、超市等大型商业场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
    报警器只发出报警信号,但不使电源进线或配电干线的保护电器跳闸,以保证供电的连续性
     
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:01:33 | 显示全部楼层
以上为 实施指南上的,确有这样的规定.
不过,看ABB 施耐德  常熟等塑壳断路器 没有看到有A型的.
     
发表于 2015-6-24 21:36:43 | 显示全部楼层
虽然不是很明白,但是还是非常感谢!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则