[求助] 电容器柜串联电抗器

[复制链接]
发表于 2014-11-27 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我知道电容器柜串联电抗器是为了防止谐波,但不明白是防止谐波对电容器的危害还是减少配电系统的谐波。谢谢
     
发表于 2014-11-27 09:23:25 | 显示全部楼层
为了减少涌流损坏电容器
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:33:51 | 显示全部楼层
那就对配电系统(电网)没啥用了?
     
发表于 2014-11-27 09:50:29 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-27 09:33
那就对配电系统(电网)没啥用了?

按主要谐波成分选择短路阻抗比,避免谐振
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:04:05 | 显示全部楼层
还只是保护电容器。那我电网中有不少谐波源,加这个消除不了谐波?
     
发表于 2014-11-27 10:42:19 | 显示全部楼层
电容器组有滤波作用
     
发表于 2014-11-27 12:04:54 | 显示全部楼层
有两种,一种是用作限流用的保护电容器,如合闸限制涌流。一种通过与电容器的谐振吸收系统的谐波,即无源滤波。