[求助] 超高层避难层变配电室的净高要求是多少

[复制链接]
     
发表于 2014-11-25 19:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
超高层建筑,上面四个避难所,每个避难所放置4台800的变压器,开闭所设置在地下一层车库内,请问避难层变配电室的净高度要求最低是多少,现在建筑上的层高是4.2米,考虑梁应该不小于0.8米,这样净高就剩3.4米了,变配电室装置考虑上进上出,能否实现
发表于 2014-11-26 08:28:11 | 显示全部楼层
100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高

点评

这个要求有点高,实际安装难做到的  发表于 2014-11-26 08:54
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:49:34 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-26 08:28
100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高

现在建筑上调整后净高为3.6米,应该可以满足安装要求把
     
发表于 2014-11-26 12:52:10 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2014-11-26 12:49
现在建筑上调整后净高为3.6米,应该可以满足安装要求把

没问题,完全可以
     
发表于 2014-11-27 17:53:41 | 显示全部楼层
贴着梁底3.4可以了,3.6足够了,可以开心了
     
发表于 2014-11-28 16:03:30 | 显示全部楼层
我们当地供电局规定梁下净高不小于3.3m
     
发表于 2015-1-23 18:01:51 | 显示全部楼层
我们当地电业局要求梁下净高4.20m
     
发表于 2015-1-24 11:11:57 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-26 08:28
100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高

联络母线1000,但应该不是高出低压柜顶部的距离,我认为高出低压柜顶部距离为500~600的样子,所以3500足矣
发表于 2015-1-29 10:23:16 | 显示全部楼层
上进上出3.4的梁底净高,我见过的工程是有的,且已投运
     
发表于 2017-3-30 14:35:35 | 显示全部楼层
可以了,错开主梁
{:1_418:}
     
发表于 2017-3-31 10:03:50 | 显示全部楼层
到底是做电缆沟,上进下出省空间,还是做上进上出的柜子省空间呢?
发表于 2017-3-31 10:21:47 | 显示全部楼层
考虑母线转弯,弯头柜5m