[求助] 租户内应急照明设置问题

[复制链接]
发表于 2014-11-25 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某办公楼,半层租给客户,客户自行装修,深化设计时,在该区域设置了内部的应急照明和疏散指示,这部分的应急照明和疏散指示是否需要接入大楼的应急照明系统?能否提供相关规范依据。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-11-25 15:36:46 | 显示全部楼层
跟物业协商,主要是怎么算电费的问题{:lol:}
发表于 2014-11-25 16:30:31 | 显示全部楼层
高层要,多层不需要。一般接入大楼应急照明箱,难道在租户内再设应急照明箱
     
发表于 2014-11-25 16:43:59 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-25 15:36
跟物业协商,主要是怎么算电费的问题

接入公共应急照明,除疏散指示外,按非持续工作运行。基本就没有电费问题了
     
发表于 2014-11-25 17:13:53 | 显示全部楼层
假如俺作为物业,我是不会答应的,万一挨偷电咋整。
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:28:48 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-25 16:30
高层要,多层不需要。一般接入大楼应急照明箱,难道在租户内再设应急照明箱

如果接入大楼应急照明箱,楼层所有用户的应急照明都得接入,那整套应急消防系统就会有很大的影响;按道理来说,这是用户自己内部的事,和外部公共消防系统联系不大啊。
发表于 2014-11-26 08:33:07 | 显示全部楼层
设计满足设计规范就行,具体到今后使用不好说,各用户自己装修物业会有要求
     
发表于 2014-11-26 09:01:09 | 显示全部楼层
林夕延 发表于 2014-11-26 08:28
如果接入大楼应急照明箱,楼层所有用户的应急照明都得接入,那整套应急消防系统就会有很大的影响;按道理 ...

不好这么说吧。公共建筑内的消防安全肯定都属于物业管理范围。比如说租户单元内还有报警探测器呢
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:21:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-26 09:01
不好这么说吧。公共建筑内的消防安全肯定都属于物业管理范围。比如说租户单元内还有报警探测器呢

试想一下,我把房间租给别人,里面怎么装修我大楼物业怎么好去要求,小业主设不设应急照明这些东西是管不到的;再者,即便可以接入大楼系统,电费怎么算,那每户都要再配一个电表专门计量应急照明用电,而小业主买不买账还是另一个问题。

点评

按合同约定办  发表于 2014-11-27 09:26
     
发表于 2014-11-27 18:00:45 | 显示全部楼层
怎么没考虑室内盘管呢?呵呵
商铺招标条件:照明,动力,应急,三块表