变电所室内外高差有明确要求吗?有的话是哪本规范,设计中一般按多少?
     
发表于 2014-11-24 16:53:17 | 显示全部楼层
《20kV及以下变电所设计规范》
《20kV及以下变电所设计规范》.jpg

2009年全国民用建筑工程设计技术措施(电气)09JSCS-D
2009年全国民用建筑工程设计技术措施(电气)09JSCS-D.jpg

发表于 2014-11-24 17:44:42 | 显示全部楼层
我们这边在首层也要求室内外高差要150MM
     
发表于 2014-11-24 17:47:12 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44
我们这边在首层也要求室内外高差要150MM

请问高度来审图还是地方规范?
发表于 2014-11-24 17:48:27 | 显示全部楼层
当地供电局要求的
     
发表于 2014-11-24 17:51:58 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44
我们这边在首层也要求室内外高差要150MM
hwhrq2004 发表于 2014-11-24 17:44
我们这边在首层也要求室内外高差要150mm

不奇怪呀!

GB 50053-2014
BC.jpg

我们有个外地项目,要求将变电所设置在二层呢。

     
发表于 2014-11-25 09:53:35 | 显示全部楼层
户外独立、户内地坪以上的---------高出户外地坪30cm~~~~
地下室------高出变电所外地坪1米~~~
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:06:19 | 显示全部楼层
维摩诘 发表于 2014-11-25 09:53
户外独立、户内地坪以上的---------高出户外地坪30cm~~~~
地下室------高出变电所外地坪1米~~~

这应该算是通常做法吧,好像没看到相关规范标准
     
发表于 2014-11-25 15:12:13 | 显示全部楼层
2.0.8 变电站内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面0.3m,屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-25 15:14:28 | 显示全部楼层
35kV~110kV变电站设计规范
     
发表于 2014-11-28 15:40:44 | 显示全部楼层
至少300吧,进去两个踏步,还有见过再加设集水坑的
     
发表于 2014-12-9 10:41:22 | 显示全部楼层
林夕延 发表于 2014-11-25 15:06
这应该算是通常做法吧,好像没看到相关规范标准

有标准的~记不得是哪个了~规范上的~
发表于 2014-12-9 22:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。
发表于 2014-12-9 22:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
低压配电设计规范,是这个?
发表于 2014-12-12 14:28:27 | 显示全部楼层
石化工程里要求配电室的室内地坪要比室外地坪高600mm