账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8691|回复: 5

[问题探讨] 如果采用柴油机泵作备用泵,是否消防泵房就不用采用双电源了?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-24 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果采用柴油机泵作备用泵,是否消防泵房就不用采用双电源了?
     
发表于 2014-11-24 11:10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-24 11:35 编辑

恩,消防电泵。不过其他消防二级负荷仍然需要双电源,增设油机。
     
发表于 2014-11-24 11:32:11 | 显示全部楼层
否!
采用柴油机泵作备用泵,主泵可以允许采用单电源,但不意味着消防泵房就不用采用双电源了:比如(有一级负荷供电要求的)消防泵房内的备用照明,采用单电源供电是绝不可以的。
     
发表于 2014-11-24 11:38:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-24 11:32
否!
采用柴油机泵作备用泵,主泵可以允许采用单电源,但不意味着“消防泵房就不用采用双电源了”:比如( ...

消防泵房照明和消防备用照明及应急照明是啥关系?配电有何不同?
配电室照明、备用照明及应急照明是啥关系?配电有何不同?
22日某大院老总说,任何项目设三类照明配电箱,正常照明、备用照明、应急照明可解决一切照明问题。
做电气的太悲哀了。
     
 楼主| 发表于 2014-11-24 12:32:40 | 显示全部楼层
如果只从经济上考虑,消防泵房第二电源采用柴油发电机时,一台柴油机泵的钱和柴油发电机+消防泵的钱相比,应该是柴油机泵便宜吧?消防泵房内的备用照明采用EPS供电也比上柴油发电机合算吧?
     
发表于 2014-11-24 12:33:24 | 显示全部楼层
采用柴油机泵作备用泵,主泵可以允许采用单电源,但得为控制电源配置UPS,平时提供AC220V浮充电,这,也是另一层意义上的双电源;
消防泵房应该配置消防备用照明(建规、高规的规定),有一级负荷供电要求的,必须采用双电源(为一级负荷供电的“双重电源”)。
消防备用照明按高规要求倒是不强制做到100%的一般照明照度,但在《民规》高压下和有些审图人员锲而不舍提整改意见或审查意见的情况下,现在做成100%也是稀松平常的事情:无所谓了,也就那么几个灯而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 00:04 , Processed in 0.066782 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表