账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6563|回复: 13

[求助] 应急照明灯设置问题

[复制链接]
     
发表于 2014-11-20 09:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 再笑也是伤 于 2014-11-20 09:52 编辑

在零下30度左右的冷库,怎么做应急照明和疏散指示?使用带蓄电池的应急灯不行吧,我看介绍它的适用温度最低在-10度。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-11-20 09:33:06 | 显示全部楼层
集中电源放库外
     
发表于 2014-11-20 13:02:49 | 显示全部楼层
冷库内本就要求安全电压供电,所以集中电源在室外是解决办法~
     
发表于 2014-11-20 13:50:48 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-20 13:02
冷库内本就要求安全电压供电,所以集中电源在室外是解决办法~

冷库内本就要求安全电压供电——

请问这是哪本规范的规定条款?
又或者是某审图人员个人意见?
发表于 2014-11-20 14:08:06 | 显示全部楼层
关于冷库,规范上有一条(强条),。。。防止产生冷桥。请问啥叫冷桥
     
发表于 2014-11-20 14:20:17 | 显示全部楼层
猜——
桥的作用——便于通行。
冷桥——冷量传输的“通道”,大概可以这么理解的吧?

防止产生冷桥——切断冷量传输的“通道”,等于有保温措施防止冷量流失。

言者无罪!
老诚版主有没有更好的解释?
     
发表于 2014-11-20 14:23:12 | 显示全部楼层
简单的说,保温层就象一条河,把冷热两个区域隔开。对于我们电气专业而言,我们的管线要从室外穿越保温层到室内,如果采取的措施不当,就相当于给冷热区域搭了一个桥,这个桥,北方叫冷桥,南方叫热桥{:lol:}
     
发表于 2014-11-20 14:30:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-20 13:50
冷库内本就要求安全电压供电——

请问这是哪本规范的规定条款?

{:sweat:},尺总和我扛上了,我做个几个大型冷库,业主都这么要求~
     
发表于 2014-11-20 14:49:37 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-20 14:30
,尺总和我扛上了,我做个几个大型冷库,业主都这么要求~

不知者不罪。

据我所知,没有这规定。
但规范太多,保不准有这规定,所以才会请问这是哪本规范的规定条款(冷库内就要求安全电压供电)”。{:sweat:}

不要误会哦。

     
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:54:05 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-20 14:30
,尺总和我扛上了,我做个几个大型冷库,业主都这么要求~

我看了看冷库设计规范7.3.6条和条文解释,说不在要求冷库内要用安全电压供电
     
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:55:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-20 14:49
不知者不罪。

据我所知,没有这规定。

尺总,我打算用那种自带电池的应急灯和安全出口标志,有没有那种耐低温的产品呢?大概在—30度左右
     
发表于 2014-11-21 13:27:22 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-11-21 13:43:50 | 显示全部楼层
冷库设计规范,改了吗?以前是要求安全电压的
     
发表于 2014-11-21 13:45:51 | 显示全部楼层
之清 发表于 2014-11-21 13:43
冷库设计规范,改了吗?以前是要求安全电压的

修改后升版了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 06:40 , Processed in 0.075935 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表