账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7117|回复: 9

[求助] 无孔托盘和有孔托盘的实际构造差异和应用范围

[复制链接]
     
发表于 2014-11-5 14:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教各位实际工程中何时用有孔,哪种场合应用无孔。
发表于 2014-11-5 14:43:02 | 显示全部楼层
正常情况下用无孔,毕竟散热好。但在消防线路敷设及某些特定场所用无孔
发表于 2014-11-5 14:44:05 | 显示全部楼层
错了,正常情况下用有孔,毕竟散热好。但在消防线路敷设及某些特定场所用无孔
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 14:57:47 | 显示全部楼层
消防用无孔托盘?,无孔托盘和槽盒是一回事吗
发表于 2014-11-5 15:56:36 | 显示全部楼层
无孔托盘和槽盒图审办认为是一回事 QQ图片20141105155518.jpg
发表于 2014-11-5 15:58:02 | 显示全部楼层
以上是图审办的意见(深圳图审办,并公开发表的)
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:20:52 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-5 15:58
以上是图审办的意见(深圳图审办,并公开发表的)

那么又有问题来了,在深圳的项目计算电缆载流量时,有消防配电电缆且注明用无孔托盘桥架敷设的电缆降容系数可以按民规7.4.4-1的第二项选吗,还是按第一项
     
发表于 2014-11-5 16:44:38 | 显示全部楼层
都是中国特色。
     
发表于 2014-11-5 16:45:52 | 显示全部楼层
都是中国特色。
     
发表于 2015-2-10 17:38:08 | 显示全部楼层

向龙王讨教,敷设时的系数怎么取?
我看规范的注里写,电缆之间间距够直径2倍时,可以不矫正
龙王怎么理解的??
单位同事在无孔托盘带盖板(桥架)里走预分支时候取0.7,带9层的预分支都用到95...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则