[规范条文] 关于教育建筑低压配电线缆的选择的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-1 00:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ310-2013 《教育建筑电气设计规范》
5.3.1 教育建筑的低压配电线缆应符合下列规定:
     1 ...
     2...
     3 线缆绝缘材料及护套应避免火焰蔓延对建筑物和消防系统的影响,并应避免燃烧产生含卤烟雾对人身的伤害。

“避免火焰蔓延对建筑物和消防系统的影响”是否该理解成阻燃?
"避免燃烧产生含卤烟雾对人身的伤害"是否该理解成低烟无卤?

如果上述解读正确,那么我们来看下一条

5.3.2 教育建筑中敷设的电线电缆宜采用无卤、低烟、阻燃型电线电缆。

那么问题来了,前面一条说的是“应”,后面一条说的是"宜",莫非“教育建筑的低压配电线缆”和"教育建筑中敷设的电线电缆"指的不是同一个东东?

小弟不解,望有大牛解惑!
发表于 2014-11-3 08:26:20 | 显示全部楼层
应避免燃烧产生含卤烟雾对人身的伤害。这可以通过通风排烟等措施呀
发表于 2014-11-3 08:27:41 | 显示全部楼层
我们这里有点审图办提该问题,有的不提,大家各地是怎么执行?