[规范条文] 【防火规范】消防配电线路可能都要采用矿物绝缘电缆!!

[复制链接]
     
发表于 2014-10-30 17:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    即将执行的防火规范GB 50016-2014第10.1.10条规定,消防电缆与非消防电缆宜敷设在不同的电缆井、沟内,否则应敷设在电缆井、沟两侧并且消防线路应采用矿物绝缘电缆    从目前的实际情况来看,要将消防电缆单独敷设,绝大多数工程都做不到。即使将电缆井分开了,配电室的电缆沟又如何分开呢?这样说来,以后的消防线路就只能采用矿物绝缘电缆了。
    全部消防线路采用矿物绝缘电缆在造价、施工等方面合理吗?必要吗?
    但奇怪的是,规范对电缆井、沟外的线路敷设方式并没有加以限制。目前大多数工程设计,消防及非消防电缆都敷设在同一个桥架中,显然比敷设在电缆井、沟两侧相互影响更大。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-10-31 08:38:56 | 显示全部楼层
看来是这样的,矿物绝缘电缆厂家要发财了
     
发表于 2014-10-31 10:27:54 | 显示全部楼层
如果消防不用矿物绝缘电缆,在电缆比较多的情况下,消防及非消防电缆都敷设在同一个桥架中是不经济的。
现在基本上必须要使用矿物绝缘电缆了,大家心理上要接纳。
其实在我采用柔性矿物绝缘电缆设计后,觉得设计比以前方便了。

点评

“柔性矿物绝缘”不符合新规范的要求,统统毙掉  发表于 2014-10-31 12:04
发表于 2014-10-31 11:27:05 | 显示全部楼层
看是啥场合了,特别是易燃易爆的危险场合它的布线管接头北美的规范是有严格的要求,像伊顿防火防爆区域的电话管接头是1/2NPT,电话的电压大约是60V,太会点燃一般的电话线缆会点燃电感电容的起弧电压电流,规范应该是明确细分应该是
     
发表于 2014-11-3 15:36:23 | 显示全部楼层
辽宁去年就出地规明确消防动力线路都采用矿物电缆了
发表于 2014-11-6 17:27:15 | 显示全部楼层
是不是笔误啊?
发表于 2014-12-7 18:34:26 | 显示全部楼层
“辽宁去年就出地规明确消防动力线路都采用矿物电缆了”?什么规范啊?能贴出来看看吗?那以后阻燃耐火电缆都不能用在消防线路里了?
     
发表于 2017-8-21 09:44:32 | 显示全部楼层
表示规范太一刀切了,做的太死了