请教大家:电缆进户时,在地圈梁的上面走,还是在下面走,谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:28:49 | 显示全部楼层
自己顶一下,要不然一会就更没人回复了
     
发表于 2014-10-31 23:29:42 | 显示全部楼层
看地梁埋深吧,如果地梁顶标高在地平下800mm以下,那就在地梁上敷设,否则地梁下敷设
 楼主| 发表于 2014-11-3 08:43:26 | 显示全部楼层
有的地方规定不让走在地梁下面,说是不好检修,大家说说