[规范条文] 变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门

[复制链接]
     
发表于 2014-10-30 09:00:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建规6 .2.7
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其它设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
     
发表于 2014-10-30 09:21:23 | 显示全部楼层
变配电室开向建筑内的门——
原《高规》就如此立即执行;
原《建规》可采用乙级防火门,新版《建规》提高要求,改为甲级防火门。
     
发表于 2014-10-30 09:23:39 | 显示全部楼层
有问题吗?

PS
GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》6.1.3条照抄照搬 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》,怎会不错?
     
发表于 2014-10-30 09:24:31 | 显示全部楼层
仰天长叹,无可奈何!
     
发表于 2014-10-30 19:25:06 | 显示全部楼层
关于防火门.rar (633.06 KB, 下载次数: 72)

点评

尺总辛苦!同时谢谢尺总的无私奉献。  发表于 2014-11-4 15:07
     
发表于 2014-10-31 11:13:40 | 显示全部楼层
规范和规范打架,叫我等如何是好。同时感谢尺总的学习资料