[规范条文] 室外油罐为储油间输油的管道是否设切断阀?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-29 16:39:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外油罐为储油间输油的管道是否应按建规在进入建筑物前设置自动和手动切断阀?
     
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
见建规5.4.15条

点评

GB 50016-201X(第5次报批,2014年6月20日定稿)的5.4.15条,现行《建规》的5.4.4条。  发表于 2014-10-29 17:33
     
发表于 2014-10-29 16:44:01 | 显示全部楼层
应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀——这是“强条”!
     
发表于 2014-10-29 16:45:25 | 显示全部楼层

是《建规》5.4.4条。
     
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-10-29 18:21 编辑

发现以前有的设计违反强条
     
 楼主| 发表于 2014-10-30 14:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-10-30 14:15 编辑

柴油设可燃气体探测器来启动自动切断阀及户外及储油间都设自动切断阀的设计谁做过?
     
发表于 2014-10-30 15:01:27 | 显示全部楼层
不一定是可燃气体探测器来启动自动切断阀,完全可能是发生火灾后为了避免造成更大的危害,由FAS(感温探测器动作且经火灾确认后)来启动自动切断阀,有些完善的设计,还设置了倒油措施——FAS联动信号启动排油设备,将油箱中的储油倒回室外油罐,至低液位后启动自动切断阀。

不过柴油发电机房发生火灾的概率,还是极小极小的。
     
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:37:36 | 显示全部楼层
无自动切断阀.jpg
室外设置埋地油罐,但室外未作燃油自动切断阀,储油间有四个,也未设。

点评

4台1500柴油机、规模很大!  发表于 2014-11-4 13:16
     
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:40:19 | 显示全部楼层
主要为数据中心供电

点评

数据中心。。。高大上的项目啊。。。  发表于 2014-11-4 13:18
这么大规模,控制柜也分散放置,没有集中隔出控制室?  发表于 2014-10-30 18:40
发表于 2014-10-31 15:55:42 | 显示全部楼层
是否指的是“室外供油管道进入建筑物前”、设一个?然后”设备间“再设一个。此处指的”设备间“是具体哪里呢?
发表于 2014-11-1 10:29:45 | 显示全部楼层
应该要的,如果油渣油气堵塞管路滤器器,会发生泄露事故,PALL的措施就是设个压差开关,当滤渣超过一定值就报警,反吹风,降低火灾的危险性
     
发表于 2014-11-4 13:20:49 | 显示全部楼层
要有手动、电动切断阀


并且电动联锁要做进去。。电动阀控制箱要按消防电源供电。