[求助] 两台变压器的配电房要多大面积

[复制链接]
发表于 2014-10-29 11:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问配电房面积如何确定?建筑问电气,我表示不懂啊,,,我查了貌似要排柜子,估算柜子尺寸什么的,请问有没有经验值?请大家不吝赐教~~~
发表于 2014-10-29 11:20:32 | 显示全部楼层
100平左右,大概8*12M
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:45:01 | 显示全部楼层
请问能告诉我是怎么算出来的吗?
发表于 2014-10-29 12:01:51 | 显示全部楼层
高压柜15台左右(考虑预留)加上低压柜+加变压器,你就可以算出
发表于 2014-10-29 15:02:13 | 显示全部楼层
同样两台变压器,变电所尺寸千差万别
     
发表于 2014-10-29 21:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
电业站按供电局标准走,用户站带高压柜的一台不要小于60平,隔离柜一台变压器最低50平,这是经验值,一般项目除了母联补偿总acb柜,出线按5个柜子做问题不大
     
发表于 2014-10-29 21:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
补充下是一台变压器馈线5柜,复杂项目6-8柜