账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6026|回复: 5

[问题探讨] 关于电动机零线问题

[复制链接]
     
发表于 2014-10-25 19:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个问题,关于电动机配电箱的零线只给控制回路使用时,有没有需要做到相线的一半呢?因为电动机不需要零线,但控制回路需要零线,规范里说零线不少于相线一半,但是假如我电动机负荷较大的时候,例如5台37kW,那根据计算计算电流为340A左右,相线该选取185平方的YJV线,可是我的零线应该不用选择95平方的YJV线吧,只是给控制回路用的,请教大神们原理,谢谢~!如果我拉多一路220V的电源给控制回路用,那我的电动机的供电线路是不是可以不用配零线呢?
     
发表于 2014-10-26 21:15:32 | 显示全部楼层
如果控制电源单独外部引入,那么主回路供电线路可以不配置N线。

另外,亦可考虑采用380V控制元件或者配置控制变压器。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 09:42:47 | 显示全部楼层
规范写的不完善,寒冷、潮湿、腐蚀地区、重要场合都配一个加热器,带变频的内部分布三个对称的PE线防止电磁干扰,过去弗兰德在水泥行业就是则么做的
发表于 2014-10-27 10:07:53 | 显示全部楼层
可以不配N线,但是得配PE线。这样就是3X185+1X95的电缆,现场很容易控制电源就从火线和PE线接了,造成PE线带电
     
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:04:55 | 显示全部楼层
可以不配N线,但是得配PE线。这样就是3X185+1X95的电缆,现场很容易控制电源就从火线和PE线接了,造成PE线带电
不明白什么意思
     
发表于 2014-10-28 10:26:51 | 显示全部楼层
规范也没强制规定必须一半,只说不宜,满足热稳定要求即可。
也可采用380V/220V变压器.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则