账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7154|回复: 8

[求助] 备用柴油发电机是否需要进行无功补偿??

[复制链接]
发表于 2014-10-22 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,小弟迷茫之中,烦请各位大哥指点指点....
发表于 2014-10-23 08:33:28 | 显示全部楼层
平时又不开,补偿啥
     
发表于 2014-10-23 10:16:19 | 显示全部楼层
不连网,不涉及低功率因数的罚款
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:44:15 | 显示全部楼层
柴油发电机,容量小,其无功功率小,变化大,集中补偿很难实现补偿的适配切换;另外,一旦出现过补偿,发电机输出电压上飘过压,出现灾难性后果。所以,可以采用不补偿或末端就地补偿方式。

点评

学习  发表于 2014-10-23 15:20
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:46:33 | 显示全部楼层
其实 小弟是想弄清楚 加补偿对不对或者是加补偿和不加补偿哪个更好。
     
发表于 2014-10-23 13:08:56 | 显示全部楼层
从电源角度,发电机能满足自然功率因数不低于0.8电气设备的无功需求,对于常规民用建筑的用电设备已经足够了,故不须再考虑增加补偿措施
     
发表于 2014-10-23 13:41:23 | 显示全部楼层
轻风无语 发表于 2014-10-23 12:44
柴油发电机,容量小,其无功功率小,变化大,集中补偿很难实现补偿的适配切换;另外,一旦出现过补偿,发电 ...

楼主已经回答了自己提出的问题了{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则