发表于 2014-10-22 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50057-2010,金属屋面做为接闪器需满足1、金属屋面之间要做好电气连同;2、金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于 2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于 0 .5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于 0.7 mm;3 、金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于 4mm,铜板的厚度不应小于 5 mm,铝板的厚度不应小于 7 mm;
审图提出,请确认金属屋面下无易燃物。
请问我应该怎么回?是回有无易燃物还是回屋面板材的厚度?(丁类厂房,0.5mm厚镀锌铝钢板)
     
发表于 2014-10-22 09:48:26 | 显示全部楼层
无易燃物?
无可燃物?

两回事哦!
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:57:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-22 09:48
无易燃物?
无可燃物?

审图提的“确认金属屋面下无易燃物”,规范也是无易燃物,请问尺总,我该怎么回呢?
发表于 2014-10-22 11:59:24 | 显示全部楼层
GB乱谈情,像高铁上面的太阳能锂电池你说他防爆不?他有4mm的厚度吗?你看看埃梯梯高铁防雷是这样做的吗?它的上面与HVAC的高度是一致的,都在高压线的下面,若按GB就不会出事了?
     
发表于 2014-10-22 13:59:47 | 显示全部楼层
这么审图界有良心的审图意见还不好回,你还想怎样啊?
直接回  无易燃物  搞定!
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:21:59 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2014-10-22 13:59
这么审图界有良心的审图意见还不好回,你还想怎样啊?
直接回  无易燃物  搞定!

业界良心么?哈哈,我怕回个无易燃,他会叫我把屋顶材料全给列出来~~~
发表于 2014-10-22 16:42:27 | 显示全部楼层
经咨询建筑专业得知,无易燃物。
     
发表于 2014-10-22 17:30:54 | 显示全部楼层
经核,无易燃物,详建施-xx
发表于 2014-10-22 20:40:02 | 显示全部楼层
则么么可能呢?GE的太阳能逆变器技术也就是在发生雷击产生的过电压、零电压、低电压都能通过太阳能控制器控制其稳定的包括GRID 及变压器及系统的稳定,没有锂电池支持怎么实现其技术
     
发表于 2014-10-23 10:19:10 | 显示全部楼层
板下都有玻璃棉毡、岩棉之类的A1级不燃材料(详见建筑专业图纸)

不会就一层钢板的。否则隔热什么的不行
发表于 2014-10-23 10:43:28 | 显示全部楼层
楼上的说法欠缺,国标描述的也不对,比如光伏用的高速熔断器例如bussmann的,变压器是共用接地的的,他的相应是小于25ns,有对应的NONC预告接口,断路器是装在防护防护盒里的,它的材料是聚酰胺/或镀锌构建,有个方电气管也及SPD通过雷电流后会产生天然气的类似物质,对于不同的雷电波频谱比如300M赫兹他的BNC大约是多少分贝也即插入损耗,对于TTY 以太网PTC,4-20mA都有规定的,比如通用电气的智能电网保护系统通常使用Intelligent Platforms系统,聚酰胺是不能做等电位的,所以昆山估计是偷工减料及国标不对了