[求助] 封闭母线取电处都是开关吗?

[复制链接]
发表于 2014-10-22 09:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
封闭母线到每层的分支处取电都是经过插接开关吗?那我的层箱再装进线开关是否重复?
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:59:52 | 显示全部楼层
咋没人回答,自己顶一个
     
发表于 2014-10-22 15:41:13 | 显示全部楼层
IMG_0474.JPG

封闭母线到每层的分支处取电经过插接箱单元,插接箱单元内配置断路器,层箱内设置进线隔离电器。