账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4935|回复: 3

[求助] 一层的变电所需要排水设施吗

[复制链接]
发表于 2014-10-21 16:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人设计的变电所,位于一层,水专业问我电缆沟是否需要排水,大家知道吗?
     
发表于 2014-10-21 17:38:52 | 显示全部楼层
GB 50053 - 2013 6. 2. 9 变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:32:57 | 显示全部楼层
一般是什么做法,我从未在一层变电所中看到过设置潜水泵的,是否自流出去就行
     
发表于 2014-10-22 14:37:42 | 显示全部楼层
加个地漏排出去——水专业准备这样做,还没送审。
我觉得不行。
因为室外的水会倒灌进来,这样的几率很大。
但是用排水泵也不是100%就能管用,只不过稳妥了些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 04:45 , Processed in 0.065777 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表