主机房七氟丙烷灭火后排风机属于哪种负荷等级?

[复制链接]
发表于 2014-10-21 12:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
主机房七氟丙烷灭火后排风机排风属于消防负荷还是属于非消防负荷?若属于非消防负荷,火灾时需要切断吗?
发表于 2014-10-21 14:06:18 | 显示全部楼层
应该不属于消防负荷,就是通风机
     
发表于 2014-10-23 17:16:33 | 显示全部楼层
是普通风机,给配电房通风用的,考虑一路电源停电的情况下发生配电房火灾,最好采用2路电源或者从应急母线段接一路电源,保证配电房火灾后通风机有电可以正常排风。
     
发表于 2014-10-24 13:30:30 | 显示全部楼层
属于普通负荷,一般这类风机平时做普通通风机使用,当发生火灾时,在气体灭火控制器发送喷气指令前,该风机应关闭,相应的防火阀也同时关闭。关闭后气体灭火控制器经过延时,发送喷气指令,开始灭火。灭火完成后,人员进入主机房前,需要再次打开该风机,进行事故后排风,待七氟丙烷气体排除完后,人员方可进入主机房。该风机应按普通二级负荷供电。
     
发表于 2014-10-24 14:36:54 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2014-10-24 13:30
属于普通负荷,一般这类风机平时做普通通风机使用,当发生火灾时,在气体灭火控制器发送喷气指令前,该风机 ...

应该至少是两路电源,该风机需不需要引接多线控制线至消防控制室呢?
     
发表于 2014-10-27 16:48:56 | 显示全部楼层
不用,这个不是消防风机。