[求助] 为什么户电表后要设断路器?入户还要设总断路器?户电表后断路器能取消吗?

[复制链接]
发表于 2014-10-16 17:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么户电表后要设断路器?入户还要设总断路器?户电表后断路器能取消吗?
发表于 2014-10-16 19:36:47 | 显示全部楼层
为什么户电表后要设断路器?
答:因为户型里面有不同的回路,每个回路设一个微型断路器确保供电质量(比如,某个回路有问题,只是该回路跳闸,而不影响其他回路)
入户还要设总断路器?
答:设总断路器一来方便检修户内电路时断开(可能疑惑设置隔离开关不就行了,不过隔离开关没有灭弧能力),二来当室内的回路不能及时切断故障回路,在这里跳闸。
户电表后断路器能取消吗?
答:貌似不能。我之前就因为这个,被审图的提了。具体你可以参考《民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008》7.1.4.4条
发表于 2014-10-17 08:21:48 | 显示全部楼层
线路上每一段都得有保护
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:16:08 | 显示全部楼层
number20105269 发表于 2014-10-16 19:36
为什么户电表后要设断路器?
答:因为户型里面有不同的回路,每个回路设一个微型断路器确保供电质量(比如 ...

多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配电箱内已经有了总断路器,层配电箱(电度表箱)内电度表后的断路器是否可以取消?”
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:17:36 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-10-17 08:21
线路上每一段都得有保护

“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配电箱内已经有了总断路器,层配电箱(电度表箱)内电度表后的断路器是否可以取消?”
发表于 2014-10-17 10:52:51 | 显示全部楼层
wushen513 发表于 2014-10-17 10:16
多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配 ...

层配电箱(电度表箱)内在电度表后设断路器是为了保护下级电缆,户配电箱内设总断路器是为了保护下级总体负荷。如果取消了层配电箱(电度表箱)内电度表后的断路器,那么从电表箱至用户的电缆得不到可靠保护。换一个角度讲,如果只在电表箱内设置断路器,用户侧不设断路器也是不合理的,因为一旦跳闸,再次合闸不方便(高层还需要专门向物管打电话,用钥匙开电井门)。我们这设计一般是将用户的断路器设定为带隔离、过负荷、自复式过欠电压,短路保护功能的。
发表于 2014-10-17 12:22:56 | 显示全部楼层
number20105269 发表于 2014-10-17 10:52
层配电箱(电度表箱)内在电度表后设断路器是为了保护下级电缆,户配电箱内设总断路器是为了保护下级总体 ...

这两个微断之间有没有选择性,怎么能保证跳开的一定是用户处的而不是表箱的?
发表于 2014-10-17 13:44:12 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2014-10-17 12:22
这两个微断之间有没有选择性,怎么能保证跳开的一定是用户处的而不是表箱的?

这个倒没有深究过,我理解是在选择具体参数的时候,对两个微断的瞬时保护特性和延时保护特性做细微的调整,具体地,就是用户处的要小于表箱里的,而额定电流一样,那样就能满足一般情况的处理了。其实就产品而言,我们在选择的时候,两处的断路器就不一样。用户处是用另外一个符号表示的,且标注了具备带隔离、过负荷、自复式过欠电压,短路保护功能。
     
发表于 2014-10-17 20:49:14 | 显示全部楼层
wushen513 发表于 2014-10-17 10:16
多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配 ...

若层箱距户箱很近,不超过3m,表后可不设保护,否则应设保护,此时户箱总开关可选用隔离开关。
发表于 2014-10-18 08:08:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-10-17 20:49
若层箱距户箱很近,不超过3m,表后可不设保护,否则应设保护,此时户箱总开关可选用隔离开关。

户箱总开关选用隔离开关仅停留在理论层面上,我们这供电局要求必须装带保护的开关电器
     
发表于 2014-10-19 17:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:19 编辑
大明河畔 发表于 2014-10-18 08:08
户箱总开关选用隔离开关仅停留在理论层面上,我们这供电局要求必须装带保护的开关电器
用断路器肯定比用隔离开关要好,就是贵点
     
发表于 2014-10-20 11:12:30 | 显示全部楼层
过欠电压这个是住宅电气设计规范上有的,
都是编者要加的,一个关开要很多钱,劳民伤才