number20105269 发表于 2014-10-16 19:36 为什么户电表后要设断路器? 答:因为户型里面有不同的回路,每个回路设一个微型断路器确保供电质量(比如 ...
CXH1301 发表于 2014-10-17 08:21 线路上每一段都得有保护
wushen513 发表于 2014-10-17 10:16 多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配 ...
number20105269 发表于 2014-10-17 10:52 层配电箱(电度表箱)内在电度表后设断路器是为了保护下级电缆,户配电箱内设总断路器是为了保护下级总体 ...
大明河畔 发表于 2014-10-17 12:22 这两个微断之间有没有选择性,怎么能保证跳开的一定是用户处的而不是表箱的?
zhouke 发表于 2014-10-17 20:49 若层箱距户箱很近,不超过3m,表后可不设保护,否则应设保护,此时户箱总开关可选用隔离开关。
大明河畔 发表于 2014-10-18 08:08 户箱总开关选用隔离开关仅停留在理论层面上,我们这供电局要求必须装带保护的开关电器