账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4439|回复: 9

[求助] 新火灾自动报警系统的问题

[复制链接]
发表于 2014-10-15 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问新火规3.1.6消防设备总数不应超过32点这个问题,前段时间出了个强条。总数超过32点了,审图回复时,只要在系统图短路隔离器处标注几个就行了吗?
     
发表于 2014-10-15 15:03:23 | 显示全部楼层
没那么简单

你平面图也要画出隔离器箱的位置
发表于 2014-10-15 16:39:20 | 显示全部楼层
各地审查机构要求不一样
     
发表于 2014-10-15 17:24:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2014-10-15 17:28 编辑
D800-1~8 发表于 2014-10-15 15:03
没那么简单

你平面图也要画出隔离器箱的位置


这个我支持,不画出来,施工图设计就是把规范抄一遍就行了,还要画什么图{:titter:}
唉,新规出来,工作量又要++,钱钱又没见++,分配比例的定额文件是不是也该出新的版本了
发表于 2014-10-15 19:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-20 16:44:33 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2014-10-15 15:03
没那么简单

你平面图也要画出隔离器箱的位置

你真说对了{:cry:}光改了系统图,又提意见了,说平面没改。。。请问隔离器箱的位置一般怎么摆?
     
发表于 2014-10-20 19:49:31 | 显示全部楼层
请问隔离器箱的位置一般怎么摆?
发表于 2014-10-21 10:59:04 | 显示全部楼层
这个规范真够折腾人的。。。
     
发表于 2014-10-22 14:33:26 | 显示全部楼层
我也吃了这条,光系统图标几个短路隔离器是没用的。。。
现在我从消防接线端子箱出来就把每条回路分开来画清楚。。。审图老师真的会数点数的。。。
而且审图老师还让我把所有的模块也画到平面上,光文字说明模块的安装位置都不行,也是个强条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 04:46 , Processed in 0.073563 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表