账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4886|回复: 4

[问题探讨] 图集10D303-2~3中消防风机、消防水泵控制电路图不符合GB50116-2013

[复制链接]
发表于 2014-10-14 11:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集10D303-2~3中消防风机、消防水泵控制电路图仅有消防控制室的手动直接启动,GB50116-2013还要求手动直接停止。还有什么大家补充一下。
     
发表于 2014-10-14 11:47:37 | 显示全部楼层
图集中的钥匙式控制按钮也能停泵吧?
     
发表于 2014-10-14 15:30:23 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-10-14 11:47
图集中的钥匙式控制按钮也能停泵吧?

图集中的钥匙式控制按钮也能停泵吧?

人家要求能将“连锁启泵、联动启泵、消防控制室手动直接启泵”全关断——霸气侧漏!
你图集做不到,人家能,呵呵!
无所不能!

     
发表于 2014-10-14 15:52:51 | 显示全部楼层
14X505-1倒是能将“连锁启泵、联动启泵、消防控制室手动直接启泵”全关断,但这个规范上没要求吧?
     
发表于 2014-10-14 15:53:20 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-10-14 15:52
14X505-1倒是能将“连锁启泵、联动启泵、消防控制室手动直接启泵”全关断,但这个规范上没要求吧?

是的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则